M سلام با اجازه سوالی داشتم از دوستان و اساتید کمپرسور یه سرد خانه زیر صفر از نوع dll_301 کوپلند دمای سردخانه رو از منفی یازده پایین تر نمیاره امپر وردی به چیلر با احتساب یک امپری که فن کندانسور میکشه حدودا ۵.۳ هست هر چقدر هم گاز بیشتزی تزریق میکنیم امپر بالاتر نمیره سوزن کمپرسور شماره ۲ انتخاب شده فشار وردی کمپرسور حدودا ۱۵psi و فشار خروجی حدودا ۱۷۰psi اکسپنشن ولو تازه عوض شذه و تست کردیم کاملا سالم هستش بالب در محل صحح نصب شده و بخوبی هم عایق شده دمای خروجی کندانسور ۳۰ تا ۴۰ درجه است فن اواپراتور سالم و در جهت صحیح داره گردش میکنه گرفتکی داخل کندانسور یا اوادپراتور وجود نداره بخ‌زدگی روی فین اواپراتور هم مشاهده نمیشه فیلتر درایر هم تازه تعویض شده و گرفتگی نداره بنظر شما مشکل کار‌ کجاست؟؟

سردخونه رو داری راه اندازی میکنی یا تعمیرات؟ قبلا با همین سیستم درست کار میکرده؟

تهویه و تبرید M

A.s سلام. این یونیت مربوط به یک سردخانه در تبریز هست.به گفته نصاب این سیستم الان حدود سه ساله راه اندازی شده و به خوبی جواب میده. به نظر شما ممکنه؟

جواب میده. ولی اصولا اون هیت اکسچنجر برا خنک کردن خط مایع هستش تا صابکول خط مایع رو بیشتر کنه. ولی الان خط دیسشارژ رو از اون رد کرده .

تهویه و تبرید A.s

سرماسازان امین سلام خیر

سلام.
این یونیت مربوط به یک سردخانه در تبریز هست.به گفته نصاب این سیستم الان حدود سه ساله راه اندازی شده و به خوبی جواب میده.
به نظر شما ممکنه؟

کاریابی تاسیسات مکانیکی javad

تهویه و تبرید سرماسازان امین

A.s

سلام خیر

موتورخانه و گرمایش Amir Hashemi

با سلام خدمت متخصصین محترم
آیا در ساختمان با کاربری اداری الزامی مبنی بر استفاده از شیر کنترلی وجود دارد؟
آیا اگر صرفا شیر قطع و وصل نصب شد، به لحاظ آیین‌نامه‌ای کفایت میکند

کولرگازی فروش گازR22

سلام بزرگوار بنده الطافی هستم از بندر دیلم استان بوشهر گاز ۲۲موجود دارم در صورت تمایل به خرید درخدمت شما هستیم

تهویه و تبرید Reza

سلام دوستان، تعداد 40 عدد پنل کنترل فن کوئل مورد نیاز است. سپاسگزارم

تهویه و تبرید M

سلام با اجازه سوالی داشتم از دوستان و اساتید
کمپرسور یه سرد خانه زیر صفر از نوع dll_301 کوپلند دمای سردخانه رو از منفی یازده پایین تر نمیاره
امپر وردی به چیلر با احتساب یک امپری که فن کندانسور میکشه حدودا ۵.۳ هست هر چقدر هم گاز بیشتزی تزریق میکنیم امپر بالاتر نمیره
سوزن کمپرسور شماره ۲ انتخاب شده
فشار وردی کمپرسور حدودا ۱۵psi و فشار خروجی حدودا ۱۷۰psi
اکسپنشن ولو تازه عوض شذه و تست کردیم ... ادامه مطلب